【机电工程实务】2016年一级建造师考试重点(8)
一级建造师机电工程实务会考一些什么呢?详情请看留学群一级建造师频道为您整理“【机电工程实务】2016年一级建造师考试重点(8)”,还有更多一级建造师相关信息与资讯请持续关注本频道。 2016年一级建造师机电工程重点:管道安装技术要求 一、长输管道的安装要求 管段组装焊接及质量检查 1.焊前预热,上的是消除内应力,预热温度100~200°C。 2.选择手工电弧下向焊、半自动焊、全自动焊焊接方式,在下列环境条件下,如不采取有效保护措施,应停止焊接: ●雨天、雪天; ●手工电弧焊、埋弧焊、氧乙炔焊,风速超过8m/s;氩弧焊、二氧化碳气体保护焊,风速超过2m/s; ●焊接电弧,1m范围内相对湿度超过90%。 3.管道焊接完成后,对焊缝应进行100%外观检查。外观检查合格后,还应进行无损检测。无损检查的方法有:超声波检查,X射线检查,磁粉检查。 管线补口补伤 热收缩套补口是目前常用的施工方法:热收缩套补口前,应对管体进行预热,预热温度通常为60~80°C。预热温度达到要求后,应迅速将热收缩套安装就位,热收缩套应与管口两侧涂层搭接50mm以上。 管道通球扫线试压 试验程序:检查试验设备→注水、排气长压至试验压力的1/3→稳压15min,升压至试验压力2/3→稳压15min→管线检查→升压至试... [ 查看全文 ]【机电工程实务】2016年一级建造师考试重点(8)的相关文章