2016二建市政公用工程实务考点:城市燃气管道安装要求
你了解二级建造师考试市政公用工程实务的“城市燃气管道安装要求”考点吗?跟着留学群二级建造师频道一起来了解一下吧,预祝各位考生都能顺利通过考试,更多二级建造师试题及资讯请持续关注本频道的更新。 2016年二级建造师《市政公用工程实务》考点:城市燃气管道安装要求 城市燃气管道安装要求 (一)选材:高压和中压A燃气管道用钢管;中压B和低压燃气管道用钢或机械接口铸铁管;中、低压地下燃气管道用聚乙烯管材。 (一)选材埋设在车行道下不得小于0.9m;埋设在非车行道不小于0.6m;埋设在庭院不小于0.3m;埋设在水田下不得小于0.8m; 地下燃气管道穿过排水管、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽时,应将燃气管敷设于套管内。套管两端的密封材料用柔性的防腐、防水材料密封; 燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道和城市主要干道时应符合下列要求:①穿越铁路和高速公路的燃气管道,其外应加套管,并提高绝缘防腐等级②穿越铁路的燃气管道的套管应符合:a铁路轨道至套管埋设深度不小于1.2米,符合铁路管理部门要求;b套管宜采用钢管或钢筋混凝土管;c套管内径应比燃气管道外径大0.1米以上;d套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封,其一端应装设检漏管;e套管端部距路堤坡角外距离不应小于2米。 燃气... [ 查看全文 ]2016二建市政公用工程实务考点:城市燃气管道安装要求的相关文章