留学群相关文章

二级消防工程师案例分析重点:防烟和排烟设施的相关文章推荐

二级消防工程师案例分析重点:防烟和排烟设施

留学群二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析重点:防烟和排烟设施”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 防烟和排烟设施检查与维护保养案例分析 一、情景描述 某大型商场地上4层,未开设外窗,设有机械排烟系统,防烟楼梯间设有正压送风系统,防排烟风机均布置在建筑的屋顶上。机械排烟系统的排烟风机排烟量按一个防烟分区面积500m2,单位排烟量不小于120m3/h·m2确定。系统为专用排烟系统,排烟口为常闭式,并按防火分区设补风系统,补风量为排烟量的50%,送风机与排烟风机联动。正压送风系统中,对防烟楼梯间,在首层及第四层设常开百叶风口,对合用前室每层设常闭多叶送风口,合用前室与楼梯问分别送风,送风要求是保证加压送风部位的余压值不小于规定:对楼梯间为 40~50Pa,对前室、合用前室为25~30Pa,防烟楼梯间和合用前室均不具有自然排烟条件。 维保单位按合约为本商场进行定期检查,在检查前详细审核了设计图样,编制了维保方案,经征得业主同意后,在业主配合下实施维保方案: 1)对本次维保使用的测试仪器仪表进行检查,其精度等级符合要求,计量仪器均在有效使用期内。 2)检查风机的电源供应符合要求,供电线路保护符合规定,电气控制柜处于正常工作状态,对... [ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析重点:防烟和排烟设施的相关文章

二级消防工程师案例分析重点:消防应急照明

留学群二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析重点:消防应急照明”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 消防应急照明和疏散指示标志检查与维护保养案例分析 一、情景描述 某办公楼共3层,总建筑面积约6000m2。楼内安装自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,其中18W应急照明灯30只,3W应急照明灯8只,安全出口标志灯12只,单向悬挂应急标...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析复习讲义:火灾自动报警

留学群二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析复习讲义:火灾自动报警”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 火灾自动报警设施检查与维护保养案例分析 一、情景描述 某办公楼建筑消防设备用电为一级负荷,所有消防用电设备总装机容量为 1000kW。所有重要消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置。消防控制室设置蓄电池作为备用电源。火灾自动报警...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析复习笔记:灭火器配置

留学群二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析复习笔记:灭火器配置”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 灭火器配置验收与检查案例分析 一、情景描述 某寺庙为县一级文物保护单位,是一可能发生固体物质火灾为主的灭火器配置场所。其大雄殿配 置有推车式干粉灭火器,周围过道和用房配置有MFZ/ABC4手提式磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器。该寺庙大雄殿的计算...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析要点:古建筑保护区

留学群二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析要点:古建筑保护区”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例:古建筑保护区消防安全评估案例分析 一、情景描述 某寺庙建筑群(图3-48-1)由主体建筑和附属建筑构成,均为土石木建筑结构。主体建筑建于公元1850年,属于自治区(省)级文物保护单位。 主体建筑包括供奉主殿、诵经大殿、经书殿和杂物间,均为单层。...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析考点:乡消防安全

留学群二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析考点:乡消防安全”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 乡消防安全评估案例分析 一、情景描述 某乡总面积179km2,其中林地面积113km2,总人口13866 人,辖8个村民委员会,84个自然屯,119个村民小组,居住着苗、瑶、侗、壮、汉、仫佬、水等民族,其中苗族占总人口的46.3%,少数民族占总人口...[ 查看全文 ]

二级消防师经典案例分析:古建筑保护区消防安全评估

留学群一级消防工程师为您提供2017年一级消防工程师考试模拟试题及答案,您可以边做试题便参考答案,相信你可以学得更快,掌握的更加扎实,从容地应对考试。 案例:古建筑保护区消防安全评估案例分析 一、情景描述 某寺庙建筑群(图3-48-1)由主体建筑和附属建筑构成,均为土石木建筑结构。主体建筑建于公元1850年,属于自治区(省)级文物保护单位。 主体建筑包括供奉主殿、诵经大殿、经书殿和杂物...[ 查看全文 ]

二级消防工程师《案例分析》考试重点:特殊房间设置

留学群二级消防工程师为您提供二级消防工程师考试重点,帮助您更好的把握二级消防工程师的要点,相信您在了解这些之后,水平会有很大的提高。 特殊房间设置 根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,合理确定该综合楼消防控制室、消防水泵房、燃气锅炉房、柴油发电机房、儿童游乐厅、会议厅、多功能厅、自动灭火系统的设备室、通风、空调机房和地下商场营业厅的设置楼层或部位及防火分隔等情况。上述房间应符合表1-1...[ 查看全文 ]

二级消防工程师《案例分析》考试重点:消防车道

留学群二级消防工程师为您提供二级消防工程师考试重点,帮助您更好的把握二级消防工程师的要点,相信您在了解这些之后,水平会有很大的提高。 消防车道 该综合楼应建筑规模及其总体布局情况、当地消防车辆配置和预期发展情况,合理确定消防车道的设置形式以及消防车道的净宽、净高、坡度、转弯半径和承载能力等情况,保证利用消防车道实施灭火救援的有效性和可接近性。根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,...[ 查看全文 ]

二级消防工程师《案例分析》考试重点:旅馆建筑防火

留学群二级消防工程师为您提供二级消防工程师考试重点,帮助您更好的把握二级消防工程师的要点,相信您在了解这些之后,水平会有很大的提高。 旅馆建筑防火注意事项 1.室外楼梯可作为辅助的防烟楼梯,其最小净宽不应小于0.90m。当倾斜角度不大于45°,栏杆扶手的高度不小于1.10m 时,室外楼梯宽度可计入疏散楼梯总宽度内。室外楼梯和每层出口处平台,应采用不燃材料制作。 平台的耐火极限不应...[ 查看全文 ]

二级消防工程师《案例分析》考试重点:临时消防设施

留学群二级消防工程师为您提供二级消防工程师考试重点,帮助您更好的把握二级消防工程师的要点,相信您在了解这些之后,水平会有很大的提高。 临时消防设施设置原则 临时消防设施的设置需要遵循同步设置、合理设置等原则。 (一)同步设置原则 临时消防设施应与在建工程的施工同步设置。对于房屋建筑工程,新近施工的楼层,因混凝土强度等原因,可能出现模板及支模架不能及时拆除,临时消防设施的设置难以...[ 查看全文 ]