留学群相关文章

二级消防工程师案例分析重难点:多层丙类仓库的相关文章推荐

二级消防工程师案例分析重难点:多层丙类仓库

留学群二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析重难点:多层丙类仓库”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 多层丙类仓库建筑消防设施配置案例分析 一、情景描述 某多层丙类仓库地上3层,建筑高度为20m,建筑面积为12000m2,占地面积为4000m2,建筑体积为72000m3,耐火等级二级。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m。属多层丙类2项堆垛储物仓库。该仓库设消防水泵房和两个500m3的消防水池,消防设施有室内、外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施及器材。 二、案例说明 本案例包含或涉及下列内容: 1)室内、外消火栓给水系统的配置。 2)自动喷水灭火系统的配置。 3)防排烟系统的配置。 4)火灾自动报警系统的配置。 5)建筑灭火器的配置。 三、关键知识点和依据 (一)室外消火栓 根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,该仓库应设室外消火栓给水系统。室外消火栓用水量按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定,仓库体积为 75000m3,大于50000m3,其消防用水量不应小于451/s,每... [ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析重难点:多层丙类仓库的相关文章

二级消防工程师案例分析考点复习:综合楼建筑

留学群二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析考点复习:综合楼建筑”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 高度超过100m的综合楼建筑消防设施配置案例分析 一、情景描述 某综合楼地上52层,地下3层,建筑高度231m,总建筑面积为193159.58m2。地下部分为车库和设备用房,地上各层用途为商场、酒店、办公用房等。每层建筑面积不大于4000m2。...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析难点复习:一类高层商住楼

留学群二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析难点复习:一类高层商住楼”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 一类高层商住楼建筑消防设施配置案例分析 一、情景描述 某一类高层商住楼地上30层、地下2层,总建筑面积85694.81m2。地下一层至地上四层为商场,建筑面积37275.01m2,地上四层以上为普通住宅,地下二层为汽车库。该商住楼内的防烟楼...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析要点复习:气体灭火设施

留学群二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析要点复习:气体灭火设施”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 气体灭火设施检测与验收案例分析 一、情景描述 某发电厂气体灭火系统主要分布于1#、2#机组的集控室、电子间、工程师站、电缆夹层、380V母线室和6kV母线室等关键部位。该气体灭火系统选择组合分配设置的IG541全淹没的灭火方式,药剂瓶组42瓶...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析考试重点:防烟和排烟设施

留学群二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析考试重点:防烟和排烟设施”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 防烟和排烟设施检测与验收案例分析 一、情景描述 某商业建筑,建筑总高度26m,总建筑面积137519m2。其地下一层为地下汽车库、人防、设备用房和建筑面积为10000m2的地下商业。地下汽车库停车数为499辆,建筑层高3.70m,净高2.3...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析高频考点:室内消火栓系统

留学群二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析高频考点:室内消火栓系统”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 室内消火栓系统、自动喷水灭火系统检查与维护保养案例分析 一、情景描述 一栋办公建筑,地上6层,建筑高度为23.80m,总建筑面积为 4800m2,地下室为汽车库和设备用房。建筑内设有集中空调系统,按《建筑设计防火规范》(GB 50016--...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析考点:泡沫灭火设施

留学群二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析考点:泡沫灭火设施”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 泡沫灭火设施检查与维护保养案例分析 一、情景描述 某石油储备库最大原油储罐为10 X 104m3的外浮顶油罐,油罐直径为80m,罐高为21.80m,储罐保护采用固定式低倍数泡沫灭火系统和冷却水系统。低倍数泡沫灭火系统采用6%水成膜泡沫混合液,罐壁...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析重点:防烟和排烟设施

留学群二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析重点:防烟和排烟设施”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 防烟和排烟设施检查与维护保养案例分析 一、情景描述 某大型商场地上4层,未开设外窗,设有机械排烟系统,防烟楼梯间设有正压送风系统,防排烟风机均布置在建筑的屋顶上。机械排烟系统的排烟风机排烟量按一个防烟分区面积500m2,单位排烟量不小于120m...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析重点:消防应急照明

留学群二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析重点:消防应急照明”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 消防应急照明和疏散指示标志检查与维护保养案例分析 一、情景描述 某办公楼共3层,总建筑面积约6000m2。楼内安装自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,其中18W应急照明灯30只,3W应急照明灯8只,安全出口标志灯12只,单向悬挂应急标...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析复习讲义:火灾自动报警

留学群二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析复习讲义:火灾自动报警”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 火灾自动报警设施检查与维护保养案例分析 一、情景描述 某办公楼建筑消防设备用电为一级负荷,所有消防用电设备总装机容量为 1000kW。所有重要消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置。消防控制室设置蓄电池作为备用电源。火灾自动报警...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析复习笔记:灭火器配置

留学群二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析复习笔记:灭火器配置”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 灭火器配置验收与检查案例分析 一、情景描述 某寺庙为县一级文物保护单位,是一可能发生固体物质火灾为主的灭火器配置场所。其大雄殿配 置有推车式干粉灭火器,周围过道和用房配置有MFZ/ABC4手提式磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器。该寺庙大雄殿的计算...[ 查看全文 ]