留学群相关文章

二级消防工程师《案例分析》考点:多层歌舞娱乐场所的相关文章推荐

二级消防工程师《案例分析》考点:多层歌舞娱乐场所

留学群二级消防工程师考试栏目精心整理提供“二级消防工程师《案例分析》考点:多层歌舞娱乐场所”希望可以帮到广大考生,了解更多相关讯息,请继续关注我们网站的更新! 二级消防工程师《案例分析》考点:多层歌舞娱乐场所 一、情景描述 某夜总会地上3层,每层建筑面积为18m×60m=1080 m2,砖混结构。一层为大堂(190 m2)、迪斯科舞厅(810m2)和消防控制室(80 m2),二、三层为KTV包间(每个包间的建筑面积不大于 200 m2)。建筑总高度为12m。在距该夜总会两侧山墙50m处各设有室外地上消火栓一个;该建筑内每层设三个DN65消火栓,采用25m消防水带、19mm 消防水枪,消火栓间距为30m,并与室内环状消防给水管道相连;该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统,选用标准喷头,喷头间距不大于3.60m,距墙不大于1.80m。室内、外消防给水均取至市政DN200枝状管网,水压不小于0.35MPa。该建筑内二至三层走道(宽度2m,长度60m)和一层迪斯科舞厅不具备自然排烟条件,设有机械排烟系统,并在屋顶设排烟机房,排烟机风量为50000m3/h。迪斯科舞厅划分两个防烟分区,最大的防烟分区面积为 410m2;在各KTV包间内、迪斯科舞厅内、走道、楼梯间、门厅等部位设有应急照... [ 查看全文 ]

二级消防工程师《案例分析》考点:多层歌舞娱乐场所的相关文章

二级消防工程师案例分析重点:酒店消防安全评估

留学群小编们精心为广大考生准备了“二级消防工程师案例分析重点:酒店消防安全评估”,各位同学赶快学起来吧,更多相关资讯请持续关注留学群。 一、情景描述 小张是消防安全重点单位西明大酒店的员工,刚刚调入保卫科担任消防安全助理。担任消防安全管理人的保卫科科长让小张先熟悉一下单位的消防档案。小张从保卫科、消防控制室、办公室收集到如下档案:西明大酒店的基本概况;西明大酒店关于成立消防管理机构的会...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析重点

消防工程师考试就要开始咯,赶快复习起来吧,留学群竭尽全力为各位同学准备了“二级消防工程师案例分析重点",希望对各位考生有帮助。 (一)某大型商贸城地上5层、地下1层,建筑高度24m,每层建筑面积均为4500㎡,设有自动扶梯供平时顾客上下。请分析并回答以下问题: 1、该建筑主要执行哪部消防规范? 2、应设置哪些固定消防设施? 3、楼梯间应采用何种型式? (二)某电信楼,共34层,建筑高...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析:古建筑保护区消防安全评估

留学群为您提供“二级消防工程师案例分析:古建筑保护区消防安全评估”,如果想要报考二级消防工程师,请关注留学群发布的相关资料。 案例:古建筑保护区消防安全评估案例分析 一、情景描述 某寺庙建筑群(图3-48-1)由主体建筑和附属建筑构成,均为土石木建筑结构。主体建筑建于公元1850年,属于自治区(省)级文物保护单位。 主体建筑包括供奉主殿、诵经大殿、经书殿和杂物间,均为单层。其中,供...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析:高层民用建筑消防安全管理

留学群为您提供“二级消防工程师案例分析:高层民用建筑消防安全管理”,如果想要报考二级消防工程师,请关注留学群发布的相关资料。 案例:高层民用建筑消防安全管理案例分析 一、情景描述 某高层民用建筑始建于1996年,1999年投入使用,建筑面积 14093.78m2,地上16层,地下1层,高度60m,属一类高层建筑,未经消防审核、验收。大楼内现有行政办公、旅馆住宿、民企公司、普通住户、网...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析知识点:丙类厂房建筑

留学群二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析知识点:丙类厂房建筑”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 丙类厂房建筑消防设施配置案例分析 一、情景描述 某单层制衣厂房,建筑面积为50m×40m=2000m2,框架结构,建筑高度为6m。在距该厂房两侧山墙50m处各设有室外地上消火栓一个;在厂房内长边外墙各设两个DN65消火栓,采用25m...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析重难点:多层丙类仓库

留学群二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析重难点:多层丙类仓库”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 多层丙类仓库建筑消防设施配置案例分析 一、情景描述 某多层丙类仓库地上3层,建筑高度为20m,建筑面积为12000m2,占地面积为4000m2,建筑体积为72000m3,耐火等级二级。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m。属...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析考点复习:综合楼建筑

留学群二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析考点复习:综合楼建筑”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 高度超过100m的综合楼建筑消防设施配置案例分析 一、情景描述 某综合楼地上52层,地下3层,建筑高度231m,总建筑面积为193159.58m2。地下部分为车库和设备用房,地上各层用途为商场、酒店、办公用房等。每层建筑面积不大于4000m2。...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析难点复习:一类高层商住楼

留学群二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析难点复习:一类高层商住楼”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 一类高层商住楼建筑消防设施配置案例分析 一、情景描述 某一类高层商住楼地上30层、地下2层,总建筑面积85694.81m2。地下一层至地上四层为商场,建筑面积37275.01m2,地上四层以上为普通住宅,地下二层为汽车库。该商住楼内的防烟楼...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析要点复习:气体灭火设施

留学群二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析要点复习:气体灭火设施”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 气体灭火设施检测与验收案例分析 一、情景描述 某发电厂气体灭火系统主要分布于1#、2#机组的集控室、电子间、工程师站、电缆夹层、380V母线室和6kV母线室等关键部位。该气体灭火系统选择组合分配设置的IG541全淹没的灭火方式,药剂瓶组42瓶...[ 查看全文 ]

二级消防工程师案例分析考试重点:防烟和排烟设施

留学群二级消防工程师考试栏目为你提供“二级消防工程师案例分析考试重点:防烟和排烟设施”,大家要有计划的备考,多记多练,希望此文对大家有所帮助! 案例 防烟和排烟设施检测与验收案例分析 一、情景描述 某商业建筑,建筑总高度26m,总建筑面积137519m2。其地下一层为地下汽车库、人防、设备用房和建筑面积为10000m2的地下商业。地下汽车库停车数为499辆,建筑层高3.70m,净高2.3...[ 查看全文 ]