2018年一级消防工程师考点:气体灭火系统防护区的设置要求
留学群为大家准备“2018年一级消防工程师考点:气体灭火系统防护区的设置要求”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师知识点的内容,请继续关注留学群一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师考点:气体灭火系统防护区的设置要求1.防护区的的划分(1)防护区的划分应根据封闭空间的结构特点和位置来划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区。(2)采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3。(3)采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3。2.耐火性能(1)防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。(2)全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括:探测火灾时间、延时时问、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间。延时时间为30s、释放灭火剂时间对于扑救表面火灾应不大于1min;对于扑救固体深位火灾不应大于7min。3.耐压能力防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa。4.泄压能力对于全封闭的防护区,应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面... [ 查看全文 ]2018年一级消防工程师考点:气体灭火系统防护区的设置要求的相关文章
2018年一级消防工程师《案例分析》考点:生产物品的火灾危险性分类
留学群为您准备“2018年一级消防工程师《案例分析》考点:生产物品的火灾危险性分类”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师的内容,请密切关注本网站一级消防工程师考试栏目!2018年一级消防工程师《案例分析》考点:生产物品的火灾危险性分类 厂房和仓库分类生产物品的火灾危险性——应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,分为:甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表 1 的规定。生产物品的火灾危...[ 查看全文 ]2018一级消防工程师《案例分析》考点:储存物品的火灾危险性分类
留学群为您准备“2018一级消防工程师《案例分析》考点:储存物品的火灾危险性分类”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师的内容,请密切关注本网站一级消防工程师考试栏目!2018一级消防工程师《案例分析》考点:储存物品的火灾危险性分类储存物品火灾危险性——应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素,分为:甲、乙、丙、丁、戊类,并符合表 2 的规定。 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不...[ 查看全文 ]