2018年一级消防工程师考点:七氟丙烷灭火系统
下面是留学群为您整理的“2018年一级消防工程师考点:七氟丙烷灭火系统”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师考点的内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师考点:七氟丙烷灭火系统1、七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的l.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。2、固体表面火灾的灭火浓度为5.8%,设计规范中未列出的,应经试验确定。3、图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。4、油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%。5、通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。6、防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍。7、在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其它防护区,设计喷放时间不应大于10s。8、灭火浸渍时间应符合下列规定:木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min;通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min;其它固体表面火灾,宜采用10min;气体和液体火灾,不应小于lmin。9、七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送。氮气的含水量不应大于0.006%。储存容器的增压压力宜分为三级,并应符合下列规定:①一级2.5+0.... [ 查看全文 ]2018年一级消防工程师考点:七氟丙烷灭火系统的相关文章
2018年一级消防工程师《案例分析》考点:生产物品的火灾危险性分类
留学群为您准备“2018年一级消防工程师《案例分析》考点:生产物品的火灾危险性分类”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师的内容,请密切关注本网站一级消防工程师考试栏目!2018年一级消防工程师《案例分析》考点:生产物品的火灾危险性分类 厂房和仓库分类生产物品的火灾危险性——应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,分为:甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表 1 的规定。生产物品的火灾危...[ 查看全文 ]2018一级消防工程师《案例分析》考点:储存物品的火灾危险性分类
留学群为您准备“2018一级消防工程师《案例分析》考点:储存物品的火灾危险性分类”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师的内容,请密切关注本网站一级消防工程师考试栏目!2018一级消防工程师《案例分析》考点:储存物品的火灾危险性分类储存物品火灾危险性——应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素,分为:甲、乙、丙、丁、戊类,并符合表 2 的规定。 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不...[ 查看全文 ]