一级消防工程师技术实务教材精讲:气体灭火系统设计参数
留学群为您整理“一级消防工程师技术实务教材精讲:气体灭火系统设计参数”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师技术实务教材精讲:气体灭火系统设计参数气体灭火系统的设计应以《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)等国家现行规范和标准为依据,根据保护对象、系统设置类型、灭火剂种类等不同,确定设计基本参数。知识点:防护区设置、安全要求及二氧化碳灭火系统设计一、防护区的设置要求(一)防护区的划分防护区的划分应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,防护区划分应符合下列规定:防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800㎡,且容积不宜大于3600m3;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500㎡,且容积不宜大于1600m3。(二)耐火性能防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括:探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间。延时时间为30s、释放灭火剂时间对于扑... [ 查看全文 ]一级消防工程师技术实务教材精讲:气体灭火系统设计参数的相关文章
一级消防工程师技术实务教材精讲:水喷雾灭火系统的工作原理与适用范围
留学群为您整理“一级消防工程师技术实务教材精讲:水喷雾灭火系统的工作原理与适用范围”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师技术实务教材精讲:水喷雾灭火系统的工作原理与适用范围一、系统工作原理当系统的火灾探测器发现火灾后,自动或手动打开雨淋报警阀组,同时发出火灾报警信号给报警控制器,并启动消防水泵,通过供水管网到达水雾喷头,水雾喷头喷水灭火。水喷雾灭火系统...[ 查看全文 ]