一级消防工程师技术实务考点:灭火系统组件及设置要求
留学群为您整理“一级消防工程师技术实务考点:灭火系统组件及设置要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师技术实务考点:灭火系统组件及设置要求一、系统组件储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置、驱动气体储瓶、瓶头阀、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定:(1)干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。(2)干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级;其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85;其增压时间不应大于30s。(3)安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统部件通用技术条件》(GB16668-2010)执行。(4)干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%(m/m),其他气体含水率不得大于0.006%(m/m);驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力。储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为-20~50℃。储存装置宜设在专用的储存装置间内。专... [ 查看全文 ]一级消防工程师技术实务考点:灭火系统组件及设置要求的相关文章
一级消防工程师技术实务教材精讲:二氧化碳灭火系统组件及设置要求
留学群为您整理“一级消防工程师技术实务教材精讲:二氧化碳灭火系统组件及设置要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师技术实务教材精讲:二氧化碳灭火系统组件及设置要求(一)灭火剂储存装置目前我国二氧化碳储存装置均为储存压力5.17MPa规格,储存装置为无缝钢质容器,它由容器阀、连接软管、钢瓶组成,耐压值为22.05MPa。二氧化碳高压系统储存装置规格有3...[ 查看全文 ]一级消防工程师技术实务教材精讲:水喷雾灭火系统的工作原理与适用范围
留学群为您整理“一级消防工程师技术实务教材精讲:水喷雾灭火系统的工作原理与适用范围”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。一级消防工程师技术实务教材精讲:水喷雾灭火系统的工作原理与适用范围一、系统工作原理当系统的火灾探测器发现火灾后,自动或手动打开雨淋报警阀组,同时发出火灾报警信号给报警控制器,并启动消防水泵,通过供水管网到达水雾喷头,水雾喷头喷水灭火。水喷雾灭火系统...[ 查看全文 ]